장남교 붕괴 사고 요인, 대책 및 특성요인도
페이지 정보
작성일 19-06-01 18:14
본문
Download : 장남교 붕괴 사고 원인, 대책 및 특.hwp
설명
장남교 붕괴 사고 요인, 대책 및 특성요인도
③ 상부슬래브 콘크리트 타설과definition 시공순서를 잘못해 발생
순서
② 시공관리, 시공사나 감리사의 안전 미확인
- 직접적인 사고 原因은 상부슬래브용 콘크리트 타설과정에서 상현 부재가 과도한 압축력에 의해 좌굴돼 교량 상부구조 전체에 과도 한 변형이 일어나면서 교량 받침에서 이탈해 떨어진 것으로 分析(분석) 했다. 또 이러한 좌굴 현상은 잘못된 시공순서에서 비롯됐다고 사 고조사위원회는 덧붙였다.
2)사고요인
Download : 장남교 붕괴 사고 원인, 대책 및 특.hwp( 62 )
근로자 14명이 15m 아래로 추락해 2명이 숨지고 12명이 부상
3. 사고 요인조사
1. 사고의 발생




-안전점검 및 확인검사 소홀
3. 사고原因조사
① 시공사인 태영건설은 새로운 특허공법으로 예산을 절감할 수 있다는 점을 앞세워 공사를 수주했지만 예산은 오히려 늘어났고 사고만 초래
1. 사고의 발생 2. 사고개요 3. 사고 원인조사 1) 재해요인파악 2)사고원인 4. 특성요인도 1) 특성요인도란 2) 특성요인도 작성방법 3) 특성요인도 그리기
4. 특성요인도
1) 재해요인 파악
레포트 > 사회과학계열
2) 특성요인도 작성방법
② 조사는 가설물 지지대에 이상 유무와 함께 콘크리트 타설 과정에서 무게 균형이 맞았는지를 중점적으로 확인한다.
③ 태풍으로 인해 지지대에 변형이 왔는지 등도 함께 강도 높게 조사
1) 특성요인도란
장남교 붕괴 사고 원인, 대책 및 특성요인도,장남교
3) 특성요인도 그리기
① 사고 原因과 부실시공 등에 대한 조사
2) 사고原因
④ 설계 적격심사
1) 재해요인파악
일부 부상자는 무너진 상판에 깔려 생명이 위독
2. 사고개요
다.