[전기기사] 전기기사 실기요점 정리(arrangement) 암기사항
페이지 정보
작성일 20-10-17 17:55
본문
Download : 전기기사 실기요점 정리 암기사항.hwp
② 접지선을 철주 기타금속체를 따라서 시설하는
① 자연채광 ② 고효율 조명채택
전류를 어느 정도까지 적게 억제하는가를 나타낸 것부터 아크가 소멸하기 까지의 시간과 전류의관계
① 동판 : 두께 0.7[mm]이상 면적 900[㎠] 이상
아연도금 가스철관 또는 후강 전선관
[3] 고조파 억제대책
③ 단락시 허용전류
다. ② 광속이 크다. ④ 열을 거의 발산하지 않는다.
⑦ 조명기구 보수관리 설치 ⑧ 불필요한 조명 소등
② 순시 허용전류
① 허용전류 ② 전압강하 ③ 기계적 강도
② 단락사고 보호장치
⑤ 동복강판 : 두께 1.6[mm]이상 길이 0.9[m]이상
전기기사, 실기, 요점, 정리, 암기, 사항
[9] 형광등의 백열등에 비해 우수한점
경우,접지극을 철주의 밑면으로부터 30[cm]이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 금속체로부터 1[m]이상 떼어 매설할 것
④ 철봉 : 지름 12[mm]이상 길이 0.9[m]이상
강체가 용단하여 아크가 발생하기 까지의 시간과 전류의 관계
순서
⑤ 균일한 전압유지 ⑥ 고역률 방식 채택
[전기기사] 전기기사 실기요점 정리(arrangement) 암기사항
① 연속 사용시 허용전류





① 접지극은 지하 75[cm]이상의 깊이에 매설할 것
① 조광 상태에서 필라멘트의 온도가 내려가는 경우
長點과 단점
① 변환기의 다펄스화 ② 교류 필터설치
설명
레포트 > 기타
③ 지락사고 보호장치
④ 접지선의 지하 75[cm]로부터 지표상 2[m]까지의 부 분은 합성수지관(두께 2[mm]미만제외)또는 이것과 동등 이상의 절연효력 및 강도를 가지는 몰드로 덮을 것
③ 철관 : 외경 25[mm]이상 길이 0.9[m]이상의
① 허용특성(特性) : 어느 시간 통전하여도 용단 특성(特性)에 변 화를 일으키지 않는 전류의 한계와 시간의 관계
[1] 전선 굵기결정 요서 3가지
길이 0.9[m]이상
[4] 보호장치에서 3E
② 인가되는 전압,전류의 위상각이 제어되는 파형이 정현파가 아닌 경우
[6] 접지공사 방법
③ 접지선에는 연전선(OW 제외), 챕타이어케이블 또는 통신용 케이블 이외의 케이블을 사용, 다만 접지선 을 철주 기타금속체를 따라서 시설하는 경우
② 용단 특성(特性) : 과전류가 흐르기 처음 할 때부터
⑥ 탄소피복강봉 : 지름 8[mm]이상의 강심이고
① 효율이 높다. ③ 수명이 길다.
③ 한류특성(特性) : 단락 전류가 흐르게 될 때 그 단락
[5] 접지극
③ 조명설비의 적절한 배치 ④ 실내 주요 반사
① 과부하 보호장치
③ 계통 구성고려 ④ 기기의 고조파 내량증가
전기기사 실기요점 정리(arrangement) 암기사항
[11] 열음극 형광등과 비교하여 슬림라인형광등의
[2] 허용전류의 종류
[10] 조명설비의 전력 절약방법
Download : 전기기사 실기요점 정리 암기사항.hwp( 41 )
전기기사 실기요점 정리 암기사항
② 동봉 : 지름 8 [mm]이상 길이 0.9[m]이상
[7] 한류형 전력퓨즈의 특성(特性)
④ 차단 특성(特性) : 퓨즈에 과전류가 흐르기 처음 할 때부 터 아크가 소멸하기 까지의 시간과 전류의 관계
[8] 플리커현상이 생기는 경우
이외에는 접지선의 지표상 60[cm]를 넘는 부분에 관련되어는 그러하지 아니한다.