대형 화재事例 조사 및 대책[2]
페이지 정보
작성일 19-05-25 18:53
본문
Download : 대형 화재사례 조사 및 대책[2](2).hwp
발화추정지점은 1번 사대 앞 1.5m의 거리에 있던 쓰레기 봉투이다.
`그림 1`
시간 t(s)
상황
0
1번 사대 1.5m 앞에서 강렬한 빛 발생, 3번 사대 사격종료
1
1번 사대에서 강한 불과 연기 스타트, 2~3번 사대의 관광객이 1번 사대 쪽으로 고개를 돌렸고, 4~5번 사대에 연기가 가득 참
2
2~5번 사대에서 강렬한 불빛 발생
3
사격실 입구에 강력한 빛 반사. 사대 안 벽면에 불이 붙었고, 관광객과 종업원 탈출시도
4
사대 입구가 강한 화염에 휩싸임
5
현관 입구에 불빛과 연기가 나타남
6
현관 입구까지 매연이 빠져나옴
7~8 …(drop)
대형 화재사례 조사 및 대책[2] , 대형 화재사례 조사 및 대책[2]생활전문레포트 , 대형 화재사례 대책
설명
_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%EB%8C%80%ED%98%95%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EC%82%AC%EB%A1%80%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B0%8F%20%EB%8C%80%EC%B1%85%5B2%5D(2)_hwp_01.gif)
_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%EB%8C%80%ED%98%95%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EC%82%AC%EB%A1%80%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B0%8F%20%EB%8C%80%EC%B1%85%5B2%5D(2)_hwp_02.gif)
_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%EB%8C%80%ED%98%95%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EC%82%AC%EB%A1%80%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B0%8F%20%EB%8C%80%EC%B1%85%5B2%5D(2)_hwp_03.gif)
_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%EB%8C%80%ED%98%95%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EC%82%AC%EB%A1%80%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B0%8F%20%EB%8C%80%EC%B1%85%5B2%5D(2)_hwp_04.gif)
_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%EB%8C%80%ED%98%95%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EC%82%AC%EB%A1%80%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B0%8F%20%EB%8C%80%EC%B1%85%5B2%5D(2)_hwp_05.gif)
_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%EB%8C%80%ED%98%95%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EC%82%AC%EB%A1%80%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B0%8F%20%EB%8C%80%EC%B1%85%5B2%5D(2)_hwp_06.gif)
대형,화재사례,대책,생활전문,레포트
다.
`그림1`은 경찰청의 현장약도에 발화추정지점과 사격실 출입문을 표시한 그림으로, 실내사격장은 휴게실과 약 7m x 17m크기의 사격실로 구성되어 있따 5층 건물의 2층에 위치하고, 계단을 통하거나 승강기를 이용해 휴게실로 들어 갈 수 있따 휴게실과 사격실 사이에는 2개의 출입문이 있는데, 경찰발표에 의하면 바깥 출입문은 열려있고 안쪽 출입문은 닫혀 있다가 화재 발생 3초 후 사격실의 폭발에 따른 압력으로 열렸다. 그러나 사격실 내에 있던 관광객과 종업원이 탈출을 시도한 것은 화재발생 3초 뒤(t=3s)로 이때는 2~5번 사대에 강렬한 불빛이 발생하고 안쪽 벽에도 불이 붙었다. 화재는 1번 사대 앞에서 강렬한 빛이 발생한...
대형 화재example(사례) 조사 및 대책
200625013 구 선 근
1. 부산 실내 사격장
(1) 개요 및 현재상황
2009년 11월 14일에 발생한 부산 실내사격장 화재는 10명의 Japan인 관광객을 포함해 15명이 사망하는 대형참사로, 국내외에서 큰 관심을 끌었다.
CCTV 녹화영상을 재구성하여 경찰이 발표한 시간별 상황을 요약하면 `표1`과 같다.
레포트/생활전문
대형 화재事例 조사 및 대책[2]
Download : 대형 화재사례 조사 및 대책[2](2).hwp( 84 )
대형 화재事例 조사 및 대책[2]
순서
대형 화재example(사례) 조사 및 대책
200625013 구 선 근
1. 부산 실내 사격장
(1) 개요 및 현재상황
2009년 11월 14일에 발생한 부산 실내사격장 화재는 10명의 Japan인 관광객을 포함해 15명이 사망하는 대형참사로, 국내외에서 큰 관심을 끌었다. 또 닫혀있던 안쪽 사격실 출입문이 열리면서 연기가 휴게실을 채우고 현관입구까지 빠져나오는데 걸린 시간은 불과 3초였다.
CCTV 녹화영상을 재구성하여 경찰이 발표한 시간별 상황을 요약하면 `표1`과 같다. 발화추정지점은 1번 사대 앞 1.5m의 거리에 있던 쓰레기 봉투이다.
`그림1`은 경찰청의 현장약도에 발화추정지점과 사격실 출입문을 표시한 그림으로, 실내사격장은 휴게실과 약 7m x 17m크기의 사격실로 구성되어 있따 5층 건물의 2층에 위치하고, 계단을 통하거나 승강기를 이용해 휴게실로 들어 갈 수 있따 휴게실과 사격실 사이에는 2개의 출입문이 있는데, 경찰발표에 의하면 바깥 출입문은 열려있고 안쪽 출입문은 닫혀 있다가 화재 발생 3초 후 사격실의 폭발에 따른 압력으로 열렸다. 화재는 1번 사대 앞에서 강렬한 빛이 발생한 순간(t=0)부터 스타트되었고, 이 때 3번 사대에서 사격이 끝남에 따라 사격이 모두 종료되었다.