1. 설계 조건
설계기준강도 =21MPa 표준편차 s는 3.04 일 때 아래 재료를 사용 하여 배합 설계를 하시오.
2. 재료의 성질
시멘트 : 보통포틀랜드 시멘트, 비중=3.05
잔골재 : 조립률=3.0 비중=2.6
굵은골재 : 최대치수=25mm 비중=2.7
AE제 : 표준사용량으로서 시멘트 중량의 0.03%를 사용
풀이)
슬럼프 값은 100mm로 정하고, 공기량은 4.5%
물-시멘트 비는 =-21.0+21.5식을 이용해 풀면
W=170,C=332.1 가 나오므로
=170/332.1xxx0= 51.19%
=+1.34s =` 21+1.34X3.04=25.07
=(-3.5)+2.33s =` (21-3.5)+2.33X3.04=24.58이므로 배합강도는 25.07MPa이다.
조건
보정계산
잔골재율(%)
단위수량(Kg)
모래의 조립율 2.7
42-(2.8-2.7)/0.1 0.5 =41.5
41.5
170
물 시멘트비 0.5119
41.5-(0.55-.5119)/0.05 1=40.74
40.74
170
슬럼프값 12cm
170(1+(12-8)0.012)=178.16
40.74
178.16
공기량 4.5%
40.74+(5-4.5)0.75=41.12
178(1+(5-4.5)0.03)=180.67
41.12
180.67
배합보정
재료 단위량
단위시멘트량 C =` 180.67/C=0.5119 C=351.63Kg
골재의 절대용적 a=1000-(115.29+180.67+45)=659.04L
단위 잔골재량 2712.6=704.6kg
단위굵은골재량 388.042.65=1028.31Kg
단위AE제량 351.630.0003=105g/m
굵은골재의 최대치수
(mm)
슬럼프의 범위(cm)
공기량의 범위(%…(drop)
레포트,레포트,콘크리트,배합설계,공학기술,레포트
순서
(보고서)[보고서]콘크리트 배합설계
![(레포트)[레포트]콘크리트%20배합설계_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/(%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8)%5B%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8%5D%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%20%EB%B0%B0%ED%95%A9%EC%84%A4%EA%B3%84_hwp_01.gif)
![(레포트)[레포트]콘크리트%20배합설계_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/(%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8)%5B%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8%5D%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%20%EB%B0%B0%ED%95%A9%EC%84%A4%EA%B3%84_hwp_02.gif)
![(레포트)[레포트]콘크리트%20배합설계_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/(%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8)%5B%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8%5D%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%20%EB%B0%B0%ED%95%A9%EC%84%A4%EA%B3%84_hwp_03.gif)
![(레포트)[레포트]콘크리트%20배합설계_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/(%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8)%5B%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8%5D%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%20%EB%B0%B0%ED%95%A9%EC%84%A4%EA%B3%84_hwp_04.gif)
![(레포트)[레포트]콘크리트%20배합설계_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/(%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8)%5B%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8%5D%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%20%EB%B0%B0%ED%95%A9%EC%84%A4%EA%B3%84_hwp_05.gif)
![(레포트)[레포트]콘크리트%20배합설계_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/(%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8)%5B%EB%A0%88%ED%8F%AC%ED%8A%B8%5D%EC%BD%98%ED%81%AC%EB%A6%AC%ED%8A%B8%20%EB%B0%B0%ED%95%A9%EC%84%A4%EA%B3%84_hwp_06.gif)
레포트/공학기술
Download : (레포트)[레포트]콘크리트 배합설계.hwp( 35 )
(보고서)[보고서]콘크리트 배합설계
다.