[전기기사] 전기기사 전력 문제요약
페이지 정보
작성일 20-10-26 00:51
본문
Download : [전기기사] 전기기사 전력 문제요약.HWP
[전기기사] 전기기사 전력 문제요약
1. 송배전분야 요약정리(arrangement)
Ⅰ.개요
1.직류송전방식의 특징
1)직류송전-④
①차단 및 전압의 변성이 어렵다.
전문자료/시험자료
전기기사,전기기사,전력,문제요약,시험자료,전문자료
순서
다. , [전기기사] 전기기사 전력 문제요약시험자료전문자료 , 전기기사 전기기사 전력 문제요약
Download : [전기기사] 전기기사 전력 문제요약.HWP( 23 )
설명
![[전기기사]%20전기기사%20전력%20문제요약_HWP_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%5D%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%9A%94%EC%95%BD_HWP_01.gif)
![[전기기사]%20전기기사%20전력%20문제요약_HWP_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%5D%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%9A%94%EC%95%BD_HWP_02.gif)
![[전기기사]%20전기기사%20전력%20문제요약_HWP_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%5D%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%9A%94%EC%95%BD_HWP_03.gif)
![[전기기사]%20전기기사%20전력%20문제요약_HWP_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%5D%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%9A%94%EC%95%BD_HWP_04.gif)
![[전기기사]%20전기기사%20전력%20문제요약_HWP_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%5D%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%9A%94%EC%95%BD_HWP_05.gif)
![[전기기사]%20전기기사%20전력%20문제요약_HWP_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%5D%20%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%20%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%9A%94%EC%95%BD_HWP_06.gif)
[전기기사] 전기기사 전력 문제요약 - 프리뷰를 참고 바랍니다.
②리액턴스 손실이 적다
③안정도가 좋다
④회전자계가 없다.
⑤절연레벨을 낮출수 있다
2.철탑의 종류
1)종류 ⑤
①보강형
②직선형-3°이하 (A)
③각도형 (B,C)
④인류형-전선로 말단 (D)
⑤내장형-경간이 넓을 때 (E)
3.전선
1)구비조건⑥
①도전율이 커야
②인장강도가 커야
③비중(밀도)가작아야
④내부식성 커야
⑤가설이 쉬워야
⑥값이 싸야
2)연선[㎟]
①소선의 구성 19/2
②소선의 총수: N=1+3n(n+1), 7→ 19 → 37
③연선의 직경: D=(2n+1)d
④연선의 단면적:A= N×πd2/4
⑤연선의 저항:
3)중공연선 - 표피효능 이용
4)ACSR
○경동선과 ACSR 의 비교
도전율
직경
비중
인장강도
경동선
91~97%
1
1
1
ACSR
61%
1.4~1.6
0.8
1.5~2
4.애자
1)목적 ②
①전선지지
②전선과 지지물 간의 절연간격유지
2)구비조건 ⑤
①절연내력이 커야
②절연저항도 커야
③기계적 강도가 커야
④충전용량이 작아야
⑤값이 싸야
3)종류 - 핀애자,현수애자 등등
4)현수애자
①전압분담
지지물로부터 세 번째 애자가 전압분담이 가장 적다
②애자보호대책
초호각(소호각)
.섭락시 애자파괴 방지
.역섭락시 애자파괴 방지
.애자련의 전압분포improvement(개선)
③애자효율
④애자섭락전압
주수섬락 50
건조섬락 80
충격전압시험 125
유중파괴시험 140kV
○전압별 애자 개수
2.2 kV
66kV
154kV
345kV
2-3
4-6
9-11
19-23
5)*OFF SET-전선도약에 의한 단락방지
Ⅱ.선로정수와 코로나
1.선로정수
1)L 리액턴스- 작용,대지귀로인덕턴스
①작용리액턴스
.實驗식
Ln[mH/km]
②대지귀로 인덕턴스
2…(투비컨티뉴드 )